当前位置:首页 > 常用文档 > 自我鉴定 > 正文
 

线路工高级技师试题【送电线路高级技师技术总结】

发布时间:2019-08-21 10:06:17 影响了:

  《送电线路高级技师技术总结》是一篇好的范文,感觉很有用处,看完如果觉得有帮助请记得(CTRL+D)收藏本页。

篇一:送电线路技师申报技术总结

技术总结

姓名:黄廷君

送电线路架设工(11-080)

云南天星实业有限公司

填表时间:2012年6月6日 申报工种:

建设电网 服务万家 快乐工作舒心生活

2005年7月,从云南省水利水电学校毕业的我,来到现在的云南天星实业有限公司,先后做过水电站值班运行人员,线路架设施工等工作。参加工作以来于“建设电网、服务万家;快乐工作、舒心生活”指导自己,认真工作,负责勤奋、遵纪守法,在实际生产工作中严格要求,不断加强专业技术的学习,努力提高业务水平和综合知识,全面提升业务技术起到先锋作用。

作为一个一线生产者,实现一线生产是第一要务,良好的执行力是落实电网大政方针,是完成公司生产任务及领导安排的工作有效保障。保证任务圆满完成,保质保量是执行力最好体现。良好专业技能、强烈的责任心和使命感是实施的成败,饱满热情和认真负责的信念,让我更好完成每一次工作。

参加工作以后,在公司领导的关心下,师傅们的教导下,同事的帮助下,自己努力下,短短的6年,使自己深深扎实在了电网建设工作,一次次的努力下,一次次见证了自己“建设电网、服务万家;快乐工作、舒心生活”工作成就感和生活的态度,选择了和电网一起的生活和成长,是一生明智的选择,不后悔的选择。也就是这样的信念下,自己努力学习专业技能业务,全面提高工作本领,不断提升自身综合素质能力。在实践中,埋头苦钻、虚心求教、积极业务技术总结及实践,最全面的范文参考写作网站强化自己动手能力,亲自参与技术建议提出、方案编写实施,查阅资料收集资料,不断扩充知识面,努力学习新知识新技术。

回顾6年的工作,简单而快乐,从一个学生变成了可以担当一面的帮手,完成公司安排的一些生产任务,但是还远远没有真正达到“服务万家”的目的。为了提升班组管理,强化班员执行力,积极配合班长实施公司“严格管理、严格考核、措施有力、责任到位”的原则抓班组建设。首先认真领会公司规章制度,宣贯到班组每个人,落实每个人责任,在规章中给以落到实处。二、加强班组技能培训,加强学习意识。根据我处个人特点及工程施工情况,采用自己学习、班组培训学习和安排相关人员参加了公司组织的相关学习及外派学习三种方式。安排人员积极参加公司组织所有培训及学习活动,另外根据班组施工项目特点,在项目部进行现场培训及实践工作。三、培养主人翁意识,思想汇报专题明白“我为谁工作”,建立奖罚制度,探索“按劳分配”酬劳办法,通过积极的手段培养班组人员 “想尽办法完成每一项工作任务”的文化精神。四、关爱你我他。安全是我们电力企业的生命线,是我们工作的重中之重。要把安全生产作为项目实施首脑工作来抓,从细节入手,从小事做起,严格班前班后会制度,把安全技术交底落到实处。把“关注安全,关爱生命”理念牢牢树立在每个人思想之中,坚持长期同“违章,麻痹,不负责任”作斗争,确保公司,班组安全目标的实现。

在生产一线的工作,我认真做好本职工作,坚持做好每一项工作任务,不管困难多大,都用快乐的心情去工作,把每一次困难看是一次锻炼的机会,是完善自我能力的实践,是自己的一次飞跃的经历。在6年工作中,参与了大大小的基建工程、大修技改及救灾抢险等施工任务,工作中勤快努力,虚心向师傅们学习一些线路专业技术知识和实践经验,在急难险重任务中起到带头作用。工作之余认真阅读相关的理论书籍,理论及实践中不断摸索进取。如输电线路的测量、基

础施工、杆塔组立、收放线、检修维护等专业技术,我都有了不同程度的掌握,并能熟练地运用。

6年来,先后在实际工作中存在的难题解决了一些问题。例如:

一、技改工程如何减少变电站全停电时间又不影响施工

的问题

技改工程主要有有五个特点:一是大部分在原路径原杆位把水泥杆更换为铁塔或者把铁塔升高改造。二是老线路所供负荷停电以后对社会影响面广点大。三是老线路供电方式单电源为多。范文TOP100四是新建杆塔基础施工时改造线路是带电运行。五是杆塔组立架线及拆旧必须停电以后同步进行。

解决办法:1、采取分段投运,施工图纸会审要求设计优化T接点设计,包括重要跨越需要孤立档跨越。停电施工方案按照分段投运编写及实施。35kV河菜线采取此方案,T接线路的2个变电站减少停电1周,还有110kV家兴变进出线技改工程节约3天停电时间。2、优化施工方案,组织到位,对原线路改造的新塔自立可以在没有停电以前组立到安全距离以上(具体详见论文《浅析输电线路在原杆位改造施工难点及控制措施》)。

二、跨越重要输电线路无法长时间停电的问题

输电线路施工过程,跨越一些如自来水水泵专线、军队部队专线、政府医院学校专线、电气化铁路专线及工矿企业等重要供电部门,又是单电源,是无法长时间停电配合施工的。

解决办法:和客户沟通以后,了解他们的难处以后,可以采取以下办法:1、搭设跨越架带电跨越。2、做临时供电措施。3、错过用电高峰期实施。

三、技改工程新建基础包围老电杆,施工过程如何保证

原杆塔基础安全问题。

技改工程中,由于地形限制,只有在原杆塔基础进行改造施工,特别是耐张杆塔中心桩基本无法位移。这种情况,在设计过程由于考虑不周或者也无法解决,问题就留给施工。同时原杆位基础开挖施工中,由于改造的老旧线路是带电运行,必须采取有效措施保护好原杆的拉盘、底盘,防止事故发生。

解决办法:1、从开挖的基坑应在48小时内完成浇制,新建基坑对运行中的杆位有威胁安全应该在浇制24小时以后提前拆模回填夯时(但应争得监理的同意)。2、当坑口离拉盘、底盘小于0.5米,必须对水泥杆杆坑、拉线进行补强,增加临时拉线。3、耐张杆的基坑开挖,基坑离杆坑较近的或者小于0.5米时,施工应该采取单坑作业,4个基坑不能同时作业。也就是一个一个基坑排队作业,当一个基坑浇制完成符合拆模以后并夯时,才进行第二个基坑开挖浇制工作,依次循环作业保证了杆塔稳定,保证电网安全运行。4、项目部增派监护人对危险点监控点采取可制措施。

四、高空校正压接管问题

在放线过程,由于耐张转角大于60°以上的塔较多,区段较长,杆塔位置起伏较大原因,保护钢架对接续管保护不到要求或者在安装保护钢架为固定好,导致到接续管弯曲超标,对空旷的地方,可以把导线落到地面进行校正,但是对于跨越电力线路及茂密林区,很难做到,给电网运行留有隐患。

解决办法:1、采用高空人员出导线,用千斤顶校正器在空

中进行校正,在220kV泗南江电站送出电站N100_101塔成功实施。

五、南网公司基建工程WHS质量控制如何实施

篇二:配电线路工高级技师专业技术工作总结

配电线路工高级技师专业技术工作总结

本人从事配电线路安装专业已15个年头?而要想把架空线路、变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备装配好并且安全可靠的运行?就必须熟练掌握相应的专业知识和技 能?范文写作所以?我是一边工作、一边学习、实践?又借助高级工培训的机 会?来不断充实自己的配电运行专业知识?经过多年的刻苦学习和实践?现在工作起来还算是得心应手。

一、提高学习的自觉性?增强自身专业技术素质。

几年来?本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识学习新设备的安装、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新?新产品、新技术层出不穷?只有不断的学 习?掌握更多的新知识、新技术?才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践?目前本人对新型变压器、10V 柱上开关、10KV 电缆 分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。

二、加强配网的设备管理

第一?和同事一起针对城区配电线路陈旧、设备老化、故障常 出的现象?积极工作、大胆探索、实践?制定了一系列的改造方案:??

1?、改造公用变压器接线桩的接线方式?由于公用变压器的性 质所决定?负荷变化无常?变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变 化影响大?常造成设备线夹与导线连接松动?且设备线夹与变压器接 线柱的接触面积也达不到运行规程要求?故经常出现故障。针对这种 情况?就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻?消除了设备线夹受温度影响大的缺陷?接线柱上采用了握手线夹?增大了接线 柱的接触面积?有效的避免了变压器接线桩故障的发生。?

2?、经测试?城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年 久锈蚀?部分接地的电阻值已不符合规程要求?2007 年将不合格变 压器的接地桩进行了更换?为设备的健康运行提供了保障。?

3?、是严把工程安装质量验收关?根据安装及验收技术规程要 求?对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关?确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠 的运行奠定了基础。

第二?积极开展各季安全大检查?结合安全性评价工作?对所 辖配电线路及设备认真巡视消缺?做到了充油设备无渗漏、一类设备 完好率 100?。

第三?为防止三相四线制用户因零线线径偏小?三相负荷不对 称而造成烧断零线?即而烧坏 220V 电器设备的故障?根据巡视中发 现的薄弱环节、接头、接点缺陷?及时进行整改?增加重复接地、更 换大规格零线?铜铝接头处严格采用过渡措施等?从精细处入手开展 配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。

第四?严格遵守安全生产纪律?加大配电抢修和日常维护中现 场的安全工作?杜绝违章行为?积极开展创建“无违章班组”“无违、章个人”活动?把安全措施落实到了实处。

三、做好城区电力设施的保护工作。近年来?我们城区出现了因汽车碰杆、风筝挂线、人为破坏城区配电箱等而引发的停电事故?因此我们配电安装及运行人员

利用一 切机会向社会、向用户宣传电力设施保护的重要意义?配合公安部 门开展打击破坏电力设施的专项整治活动?不断完善了电力设施保护 的组织措施和技术防范措施?规范了各类安全标示?警示标志?特别是对施工工地附近、交通道口和居民区等处的电力杆塔、拉线、配电 箱等设施采取积极保护措施?一定程度上保证了城区配电网的安全运行。

四、优质服务 本着“服务党和国家工作大局、服务电力客户、服务发电企业、服务经济社会发展”的企业宗旨?认真贯彻“以人为本、忠诚企业、奉献社会”的企业理念。优质服务工作在配网专业占了很大比重?需 要好多时间用在优质服务的工作上?搞好这项工作也是企业经济效 益、企业形象之所在。因此自己也获得了分公司文明职工、职工代表 等称号

篇三:配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结

——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平

从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结:

一、勤学苦练,努力夯实自身基础。

参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。

由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。

2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。

二、基础提升,转换思想提高管理水平。

2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作:

(一)、加强配网的设备管理

第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志 保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放 “禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

登、高压危险”警示牌等200余块。切实加强了自身基础建设,确保电力设施安全运行。三是以台区为单元,以管理的地域为界限,对维护的10千伏线路和变压器区域清障工作责任到人,做好巡查登记,确保检查到位、清理到位,使我所的电网多年来均处于良好运行状态。

第二、优化配网结构,认真对配网结构进行研究,在线路关键节点加装开关或刀闸;控制每段的用户数,缩小检修作业区的停

电范围,有效改善配电网调度灵活性和供电可靠性;对用户多线路长的两条10kV线路进行了分段,并在较长的分支线路也加装分支断路器,短的分支线加装刀闸,几年来共加装了4台断路器12组刀闸,实现缩小故障范围,减少停电面积和停电时间的目标。

第三、对变压器负荷定期进行监测;为防止变压器过负荷烧毁和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。首先调整三相负荷是偏差不超过25%,根据巡视和监测中发现的薄弱环节、接头、接点缺陷,及时进行整改,铜铝接头处严格采用过渡措施等,从精细处入手开展配网供电设备的运行维护和故障抢修工作。在我就任期间没发生因过负荷损坏变压器和三相负荷不对称而造成零线烧断或零线意外断脱,即而烧坏电器设备的故障。

第四,加强10kV线路防雷能力。为了掌握好雷区分布情况我汇总近多年来妙皇供电所所属配电线路的落雷位置、次数,并有针对性的对该杆段杆塔上加装避雷器,以泄除雷击过流。在原有避雷器的基础上对经过的雷区线路又新加装线路避雷器12组。大大加强了线路的防雷能力。同时在每年的春检期间,对全部杆塔、避雷设施做接地电阻试验。对接地电阻不符合规定的限期6月底前消除完毕。通过以上办法,共消除了不符合规定的接地位置10余处。通过以上措施,xx供电所配电线路由2008年之前的由于雷击导致的跳闸次从年均7次降到1次,有效的保证了配电线路的安全运行。

(二)、强化线损管理提高经济效益

安全经济,多供少损是供电企业主题,也是供电所的主要工作。节能降损是一项综合性工作,需要从技术和管理俩方面抓,技术改造是降损的基础,经营管理是降损的关键。

第一、合理规划,认真组织实施:以小容量、密布点、短半径为原则,对xx乡56个农电台区中存在线路的布局和结构不合理、运行时间长,线径细、损耗高的线路进行改造,几年来,共整改架设10kV线路10公里,0.4kV低压线路近50公里,新增变压器布点2台,更换配变12台,彻底解决了用户反映的热点问题供电状况得到了根本改善。

第二、增加无功补偿,提高负荷功率因数:按照"分级补偿,就地平衡"的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法。对功率因数低、无功负荷大的10kV大梭线、10kV屯村线在适当地点分别安装了补偿电容器,进行分散补偿,在配电变压器容量在250kVA的5台公变装设补偿电容器,同时建议和指导妙皇专变容量在100kVA以上的工业用户装设补偿电容器。采取以上补偿措施后,35kV妙皇变的4条10kV出线的功率因数均由原来的0.8左右提高0.9以上。

第三、将线损按线路按台区分解承包考核到人,定期召开线损专题分析会,找问题、找差距、找对策,使线损管理工作形成分工负责、齐抓共管、分级管理、责任到人的综合管理体系。

第四、开展营业普查,加强抄核收管理,做好降损工作:要求抄表人员查帐卡、查倍率、查电表及接线为主,做到“情况明、计量准”,严格按照规定日期完成抄收工作,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄,禁止出现错抄、不抄现象。提高

了抄收准确性和计量准确性。

第五、依法治电,深化反窃电工作:开展《电力法》及相关《条例》的宣传教育活动,组织人员在城区及乡村、集市等公共场合向群众进行依法用电宣传教育。并结合线路的损失情况有计划、有目标进行突击检查,不定期进行24小时的用电监察。仅在2008年度我所就查处了4个窃电用户,追回2万多元的电费。使窃电分子无可乘之机,窃电现象减少。

在我担任所长的几年里,从未发生过服务投诉举报事件,从未发生过触电伤亡事故。,线损率从过去的15%降至现在的7%,电费回收率100%,客户满意率100%,设备完好率100%。

三、岗位转换,从不同角度看事情、干工作;

2010年由于工作需要,本人先后担任市场与客户服务部和输变电管理所两部门的专职安全员,担负起所有辖区供电所和变电站安全监察及日常安全管理工作。这相对之前只管辖一个辖区,无疑是一个更大的挑战。

先后作为两个部门作为安全管理专责,我都是负责工程的施工方案审查及设备异动的审核及图纸管理工作。每一份方案我都能严格按照技术规范、安全措施、技术措施认真仔细审查,结合现场情况对施工人员进行安全技术交底,同时负责施工现场的安全监督工作,确保每项工程都能安全施工。在两个部门也都是负责“两票”的管理工作:每月对配电“两票”(现在是对输变电“两票”)情况进行统计、审核、分析,查找存在问题,并提出防范措施。每年负责“两措”的编写及制定配电(现在是输变电)的“元旦保供电”、“春节保供电方案”、“清明保供电方案”、“五一保供电方案”、“高考保供电方案”、“中秋、国庆保供电方案”,以及象州县政府各项重要活动的保供电方案,确保节假日和各项活动的正常可靠供电。

不同的是,在市场部负责的是配电方面的工作,对于我来说是做了13年的工作;和在供电所不同是看问题的角度不一样了。原来都是从一个所来考虑问题,而现在要考虑十一个所的安全生产问题。为了规范各个供电所的配网运行检修作业,2010年负责编写了公司部分配网运行检修作业指导书。

输变所,在我公司是个新成立不久的部门,相对输变所来说我也是个新手。为了能更快进入角色,从到输变所的第一天起,我不怕苦不怕累,每天跟着班组深入一线。一条一条线路,一个一个变电站进行巡视维护,并和自己原有的知识进行对比。不懂就问,同时不厌其烦的翻书本对规程来解答自己遇到的问题。很快就得到了同事们的认可。自己也从35kV庆中线、35kV庆大线、35kV中平变、35kV象寺秀线改造工程的验收小组成员,成长为35kV百丈变、35kV马坪变、35kV百妙线、35kV庆水线的验收小组的负责人。在公司的输变电业务中发挥着越来越大的作用。

四、换位思考,教与学的双重考验;

本人工作多年来,具有一定技术理论知识和实践工作经验,并具有一定业务培训指导水平,在2011年至今都被聘为我公司的内训师,负责配电类的培训。同时参加过公司2011年县级供电企业培训管理者与培训师体验式培训班(第二期)和2012年xx网区兼职培训师培训班的培训。在聘为培训师后这几年开展过的一些培训:

2011年5月对xx供电公司参加广西电网公司“同心杯”农电配电设备检修技能竞赛的队员进行单臂电桥、双臂电桥的使用、10kV变压器台架附件装进行了培训。有一名队员取得了代表广西电网公司到贵阳比赛的资格。

2012年1月对供电所线损管理员进行线损管理知识:如何对线损四分报表进行分析、如何降损培训。使员工很好的掌握了相关的知识,为我公司线损率处于来宾网区领先水平做出了贡献。

2013年3月将自己在2012年农网配电技能人员培训示范班上学到的规范技能传授给了供电所相关配电技能人员。

2013年5月对xx供电公司申报2012年度配电线路工种高级工进行更换10kV线路耐张整串绝缘子、10kV单回直线杆安装双担顶担、10kV配变绝缘测试进行培训。

我所培训的学员,现都分布在xx供电公司的各个岗位,一部分成为了公司技术骨干,为公司的技术人才培训、发展也作出了贡献。

以上就是我这些年来的专业技术工作总结,总之,过去的工作中,在领导的关怀和同事们的支持下,经过不断努力,取得了一定的成绩,专业知识和综合素质也都有了较大提高。但我清楚地认识到,在新的形势下,今后我还需不断地加强理论学习,尤其是新技术、新理论的学习,勤奋工作,再接再厉,不断的在实际工作中锻炼自己,积累工作经验,提高业务能力和工作水平,为电力行业的发展做出自己新的、更大的贡献。

  以上是《送电线路高级技师技术总结》的范文参考详细内容,主要描述工作、线路、安全、进行、运行、配电、施工、供电,看完如果觉得有用请记得(CTRL+D)收藏。

相关热词搜索:送电 高级技师 线路 技术 电力技师技术总结范文 送电线路工主要工作

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2020 版权所有 人事培训网

工业和信息化部 湘ICP备14009742号-22