当前位置:首页 > 常用文档 > 心得体会 > 正文
 

【变压器检修技术总结】变压器检修周期

发布时间:2019-08-22 09:59:38 影响了:

  本页是最新发布的《变压器检修技术总结》的详细范文参考文章,感觉很有用处,希望对网友有用。

篇一:变压器检修实践总结

验收人员: 变压器检修总结报告 总工程师:———————————— 生 技 部:——————

—————— ————————————— 维护分场:————————————

————————————— 济宁东郊热电厂 年 月

一、机组介绍变压器:型 号: 制造厂家:生产日期: 额定容量:额定电压: 额定电流:空载损耗: 负载损耗:联接组别: 频 率:

二、检修性质:

二、机组检修前状况

1.机组出力情况:能达到铭牌出力。

2.机组存在的主要缺陷:

三、本次检修工期:年月日至年月日共天。

四、本次检修项目:

检修标准项目共项,特殊项目项,试验项目项。

五、本次检修完成的主要检修项目:

六、未完成项目及原因:

七、主要材料消耗情况:

八、简要文字总结:篇二:主变压器大修总结报告范本 (发电企业名称)

(主变名称编号)变压器大修总结报告编 写: 审 核: 审 定: 批 准: 年月日 (主变名称编号)变压器大修总结报告

一、主要参数

_________发电企业_________号主变压器 _____年_____月_____日型号:_________电压:_________结线组:_________阻抗电压:_________ 制造厂:

_________出厂号:_________出厂日期:_____年_____月_____日 变压器投入运行日期:_____

年_____月_____日 变压器上次a级检修日期:_____年_____月_____日 高压套管:_____型

_____只 中压套管:_____型_____只 低压套管:_____型_____只 冷却装置:_____型_____

有载分接开关:_____厂_____型,累计操作次数:_____ 无励磁分接开关:_____厂_____

型,累计操作次数:_____ 二、概况

(一)检修工期

计划:_ __年___月___日至__ _年___月___日,进行第___次a级检修,共计___

日。实际:__ _年___月___日至_ __年___月___日报竣工,共计___日。?(二)人

计划:_________工时,实际:_________工时。?(三)检修费用?计划:_________万元,实际:_________万元。?(四)运行情况 上次检修结束至本次检修开始运行小时数_________,备用小时数_________ (五)检修

试验项目完成情况 1.检修项目完成情况统计

2.检修项目完成情况 篇三:变电检修操作实训总结变电检修操作实训总结两周的实训接近尾声了,在行将结束之际回顾这两周的实训过程,范文TOP100有过太多太多,有困

难,但也有收获,当然更多的是知识的积累和实践应用,我想这是我这两周实训最大的收获。两周来,我们主要进行了各种主流隔离开关的检修和拆装,主要包括gw16型,gw4型,

gw5型,除此还有10kv的变压器绝缘电阻测量和基本检修。我非常珍惜这次实训机会,期中,我认真听专家师傅们讲解,也积极记笔记,与师傅和

其他学员们讨教问题及困惑,开阔了眼界和思维。参加这次培训的其他的学员们也很认真的

学习和听讲着,如饥似渴的接收着专业技术,勇于面对新的困难,总之这两周的收获很大很

多,下面举例详细解说。

记得变压器绝缘电阻测量的时候,正赶上有点蒙蒙细雨,本以为可以休息了,但是师傅

在雨中支起帐篷,正常开着班前会,要求我们正常工作,因为检修的突发状况不是人为可以

预料,虽然有点违反安规,但是为了让我们体验各种工作环境,还是正常工作。说实话,当

时心里真的是有点小抱怨的,但是真正上去变压器上检修的瞬间,看见老师还在雨中指挥我

们注意安全,看着同事们在互相提示着紧张着,豁然觉得团结的一个工作小组该是多么幸福。

所以在这次实训中所学习到的不仅仅是实践知识上的积累,还有很多做人做事的道理。每一

个专家,学员都是我的老师,都是我学习的对象。隔离开关的拆装中就更加需要专心和协作了。无论是哪一型的,我们都进行了整体的拆装和调试。这个过程中才真正的体现了我们作为一个工作小组的

协调性和整体性,每个人各司其职,工作有条不紊。师傅也耐心讲解,指出拆装过程中的注

范文写作意事项和我们犯的错误,为以后工作养成良好习惯打下了坚实基础。尤其是gw4型中间触头

的拆装检修,专家潘工耐心的为我们讲解怎么拆,怎么装,以及中间过程怎么检查,怎么打

磨,怎么擦拭,一步步耐心的为我们具体到了每个螺丝的检查。随后,还就这型中间触头拆

装检修进行了测试,我们大家也足够重视,在脑海里把每个细节过了一遍又一遍,我想这个

测试并不是多么重要,总要的是在以后工作中,要严格遵守规程制度,重视细节,养成良好

工作习惯。

在实训期间还有很多很多的感动瞬间和克服困难的喜悦时刻,有老师和我们解决了难题

的兴奋,有大家激烈讨论后究其答案的快乐,有看着自己检修的设备安全正常工作的满足,

这些些的感动和喜悦都是大家共同努力和老师细心指导的结果。我也从内心感激教会我们很

多的专家师傅们。

这次实训就是把自己以前所学的理论应用到实践中去,在脑海里形成固化的工作程序,

可以上手正式工作。使我明白了要保证电网的可靠正常运行,不但自身要加强学习,多学、

多做、多问,提高技术水平,还要考虑产品的质量,使用的环境等更多更广泛的因素。也让

我明白在电力系统的工作不能浮躁,要做好各种准备,考虑各种情况,做到胆大心细。只有

做好这些工作才能保证我们电力系统安全、可靠、优质、经济地对用户供电。总之,这次实训实习使我感受了所学知识与实际的应用,理论与实际的相结合,也让我

在变电检修这项技术上有了进一步的认识和提高,最全面的范文参考写作网站为以后工作垫下扎实基础。篇四:变电检

修工作总结

变电检修工作技术总结本人于1990年在电力通信公司变电检修班从事变电检修一直工作至今,二十几年来,在

各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综

合素质也得到了一定的提高,工作刚开始期间,我发现学校里学到的专业知识同生产实际有

很大的不同和差距。为了迅速融入实际的工作当中去,能和老师傅们一道解决实际的技术问

题,我努力学习变电检修专业知识,努力提高自己的岗位劳动技能,并且虚心向老师傅请教

工作中的技术问题,并结合自身所学的专业知识,运用到实际的变电检修工作中去。下面就

从专业技术角度对我这二十几年来的工作做一次总结:

一 变压器检修项目及要求 1、检修油位计,调整油位:油位计内部无油垢,红色浮标及

温度标示线清晰可见,油位调整到合格位置。放出储油柜积污器中污油,并进行更换。

2、检修冷却装置:包括油泵、风扇、油流继电器、差压继电器等,必要时吹扫冷却器管

束;油泵的检修:无异常声响;前后端盖应清洁无损坏;打开接线盒检查接线柱及绝缘板,

思想汇报专题内部清洁无油污及灰尘。风扇的检修:叶轮无损伤变形;电动机前后端盖应清洁无损坏;打

开接线盒检查密封情况,线圈引线接头牢固并外套塑料管,牢固接在接线柱上;风扇电动机

运行平稳、声音正常、转动方向正确。

3、检修安全保护装置:包括储油柜、压力释放阀(安全气道)、气体继电器、速动油压继

电器等。检查接地系统:接地可靠,无断裂现象。检修吸湿装置,检查法兰盘,硅胶以及吸

湿器中的油位。法兰盘密封良好,无漏气,无渗漏油。硅胶无变色。如硅胶从蓝色变为粉红

色,应对硅胶进行更换。

4、检修测温及其它装置:包括压力式温度计、电阻温度计(绕组温度计)、棒形温度计等;

检修调压装置,对有载调压或无载调压装置进行检查。检查所有的变压器套管,有无破裂和

渗漏油。擦拭伞群。检修全部阀门和塞子,检查全部密封状态,处理渗漏油。清扫油箱和附

件,必要时进行补漆,应做到清洁无油垢。清扫绝缘和检查导电接头(包括套管将军帽):清

洁无油垢,套管顶部将军帽应密封良好,与外部引线的连接接触良好。

二 断路器检修项目及要求

1、闭锁机构检修:开关处于机械闭锁位置时,应合不上闸。当开关在试验或工作位置处

于合闸状态下,拉动开关时,手拉机械闭锁,开关应可靠跳闸,在柜外已经合闸的开关要推

入柜内时机械闭锁应阻止开关入柜,只有当机械闭锁解除,开关处于分闸位置时,才能推入

柜内,否则应调整闭锁位置。开关推入柜内时,滚轮应将一次隔离触头挡板自动开启,开关

拉出时,挡板应自动落下,挡住 带电静触头。小车开关在工作或试验位置时,压下机械闭锁手柄,应使闭锁轴两侧的滚

轮可靠进入规定的槽沟内,使开关可靠定位,机械闭锁手柄应依靠轴内的弹簧压力自动复位。

检查机械闭锁装置上的连杆斜面凸块,无严重磨损变形,弹簧弹性良好,有异常时应进行处

理。

2、操作机构检修:手动操作开关进行分合闸,检查各传动部分,应灵活可靠,无卡涩。

开关手动慢合慢分过程中,检查跳闸弹簧各匝之间应均匀,无断裂等缺陷,其特性应满足开

关速度要求。检查开关主轴、拐臂,各部连杆的相互连接情况良好,轴销完整齐全,螺丝紧

固,发现轴销磨损过多,或连杆弯曲变形时应更换备品。检查传动绝缘子表面光洁、完整、

无碰伤、放电痕迹,与导电杆的连接牢固、可靠。检查跳、合闸铁芯无卡涩、阻滞现象,铁

芯拉杆无变形、弯曲。开关手动合闸,合闸终了时,检查合闸掣子与合闸滚子间应有1 mm~

2 mm间隙。检查自由脱扣,按住分闸接钮,然后用手动合闸,断路器应不合闸,若不满足要

求时可调节分闸动铁芯拉杆的长度。检修完毕后将各转动、传动部位的轴销加注润滑油。手

动操作,无异常后,进行电动操作试验。以100%额定电压分合闸操作3次应正常。以85%

额定电压合闸,65%额定电压分闸,各操作3次,动作应正常。以30%额定电压进行分闸操

作,开关不得分闸。

3、真空灭弧室的检修检:查真空灭弧室的玻壳完整干净,无裂纹、漏气,紫铜屏蔽筒颜

色纯正、亮泽、无氧化、发热变色现象,无放电痕迹。用手动操作把手操作开关,卸掉带孔

销。

卸掉上部散热器、上出线板。将旧灭弧室、下出线板及绝缘子一同取下。卸下与灭弧室

相连的下导电夹、联接头,绝缘子及橡胶垫。将新灭弧室用工频耐压法检查真空度使动静触

头拉开11 mm~13 mm,相间耐压,无闪络和击穿。经检验合格后的灭弧室,先将橡胶垫装于

底平面下,依次安装下出线板下导电夹并将压簧联结头及绝缘子一并旋拧于灭弧室下部。手

动操作开关分合三次,应灵活可靠无卡滞现象,再用电动操作检查无异常。用工频耐压试验

真空断路器合格。

4、一次隔离触头的检修:清洗检查触指,应无过热、烧熔、变色等异常,有烧伤、过热

现象时,可用锉刀及砂布处理,并涂一层凡士林油。检查瓷套管应无裂纹及放电痕迹,与法

兰胶合应牢固.法兰与车体的固定螺丝无松动。检查三相触头的水平高度应一致,相间距离为

250 mm±1 mm,触指在水平方向的自由行程应为3 mm~5 mm,触头与穿心导电杆联结螺丝应

坚固。开关在工作位置时。指形动触头插入深度不小于15 mm,每个触指的压力应为70 n~

100 n,不合格者可调整弹簧的压紧螺丝。开关在试验位置时,动触头与静触头应保持125 mm

的气隙。

5、二次插接件及辅助开关的检修:检查二次插件动、静触头,无烧伤、变形等,绝缘无

裂纹、损坏现象,发现异常应查明原因更换备品。检查辅助开关及接线端子排,接线紧固,

辅助触点及连杆应动作灵活、正确,接点接触良好。检查合闸接触器,动作应灵活可靠、无

卡涩。

触头烧伤时,应用锉刀锉平,并用砂布打光,合闸时应接触良好,所有弹簧应弹性良好、

无锈蚀,各部接线良好。

6、绝缘筒及接地装置的检修。车体各部焊接应良好、无变形、开焊等异常。车轮应动作

灵活、无损坏。观察孔玻璃完整、洁净。检查清理接地装置的滑动触头和开关柜上的导轨,

并在滑动触头上涂以凡士林油,滑动触头的弹力应良好。压力在50 n~80 n,接触良好。清

扫检查三相绝缘筒,表面应光洁完整、无烧伤、变色、裂纹等异常。检查三相绝缘筒在底座

上的固定螺丝紧固良好,绝缘筒固定可靠,相对尺寸合格。测量超行程的减少,就是触头 的磨损量,每次调整,超行程必须进行记录,当触头磨损累计超过3 mm时,应更换灭弧

室。

总的说来,我们供电企业是一个特殊行业,它需要从业者具有良好的自身能力和心理素

质,这就要求我们应不断的加强学习专业技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,

了解我们所管辖及负责维护的变电站主、配网运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,

掌握相关的如电工基础、电工材料、电力设备及安装等专业知识,能根据现场电气设备运行

情况,正确处理电气系统的设备故障以及系列突发性事故,这便是我的专业技术工作学习、

巩固、提高的一个过程。在变电检修工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践

中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待

提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提

高。

以上就是我从事变电检修工作以来的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术

总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改

进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另

一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升

知识水平和劳动技能水平。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,

自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在

今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自己的技

术专长,为企业创造更高的经济效益,为企业、为国家做出更大的贡献。篇五:变压器检修

中存在的问题变压器检修中存在的问题 变压器检修中存在的问题

一、未按部颁检修导则规定检修在《电力变压器检修导则》(dl/t 573—1995)中规定变压器大修间隔为10年。根据统

计资料,由于制造和安装遗留问题,国产变压器在投运5年内故障率较高,故导则中规定国

产变压器投运5年内应进行第一次大修。查阅一些单位的检修记录,可以看出,上述规定并

未得到认真执行。有的变压器已投运十几年,除了发生故障后进行局部检修外,基本上是不

坏不修。设备投运后不根据运行情况安排大修,这种情况是很不正常的。许多单位虽然进行了大修,但未按导则中规定的检修项目和要求执行。主要表现在以下

几方面:

(1)检修项目不全。《电力变压器检修导则》中规定变压器大修项目共有15个大项、121

个分项。有些单位在大修中将许多检修项目删掉了。如对绕组的检修,按导则要求在检修中

应用手指按压绕组表面,检查其绝缘状况,并进行分级。按压时绝缘有弹性,按压后无残留

变形,则为良好状态,属一级绝缘;若弹性较差,但按压时无裂纹、脆化,则为合格状态,

属二级绝缘;若绝缘脆化,且呈深褐色,按压时有少量裂纹和变形,为勉强可用状态,属三

级绝缘;若绝缘已严重脆化,呈黑褐色,按压时即酥脆、变形、脱落,甚至可见裸露导线,

为不合格状态,属四级绝缘。类似这些非常重要而又简易可行的检修项目。许多单位都未执

行。其他如对变压器内部引线包扎绝缘和绝缘厚度的检查、引线焊接情况的检查、各部位的

绝缘距离和引线长度与固定情况的检查等,大都没有检查记录。特别需要指出的是,许多单位对有载分接开关的检修重视不够。在这方面原电力部颁发

了《有载分接开关运行维修导则》(dl/t 574—1995),对有载分接开关的运行维修作了非常

详尽的规定。可是从检修记录和报告中,可以看出不少单位,在变压器大修中都没有认真执

行这个《导则》。如其中一个比较突出的问题是没有接导则规定,检测所有分接位置变压器绕

组的直流电阻,从而对各分接触头的接触情况是否存在隐患,心中无数。

(2)在大修中未按《导则》和工艺规程中规定的检测项目进行检测,如导则规定在大修

中应做30个试验项目(修前8个、修中5个、修后17个),有的单位未按规定的项目全部进

行试验。如在大修前未按规定测量绕组连同套管一起的介质损耗,以至在大修后虽然按规定

做了此项测试,但已无法通过对比分析确认绕组和套管在大修中是否受潮。此外,还有一些

项目需要在检修前先进行测试,然后根据测试结果,决定如何检修。如对有载分接开关各触

头的检测项目,如测 量各触头的烧损量、用直流示波法测量触头的切换时间、测量各对触头的接触电阻等,

许多单位执行都不彻底。

(3)有些项目的检修程序没有按工艺导则要求执行。如变压器分解检修完后组装时,未

按规定程序和规定的真空度进行真空注油;注完油后未按规定将设备静放一段时间,末把混

在油中的气体排净就投入运行,以致造成变压器投运后瓦斯保护动作,严重者甚至造成变压

器烧损。有~个单位在安装套管时,由于检修人员不熟悉安装工艺,在紧螺丝时由于受力不

平衡,将套管紧裂等。这些教训都是非常深刻的。

(4)状态检修问题。近年来一些单位对变压器采取状态检修法。由于对状态检修缺乏正

确的理解,错误地认为状态检修就是可以随意延长检修周期和删减检修项目,以致造成设备

年久失修,或因检修项目不全,设备隐患未能及时发现和处理而造成事故。

二、放松了对大修外包工程的安全管理近年来,许多企业的检修和更改工程大都实行外包,有的单位由于对承包单位没有严格

要求,既未按规定签订合格的承包合同,也未指派有经验的技术人到检修现场监修和组织验

收,由于承包单位人员素质较低,技术管理不符合要求等原因,不仅未按部颁检修导则中规

定的项目、工艺要求和质量标准执行,而且由于检修质量不良,留下许多隐患,在设备投运

后发生事故。此外,有的单位将变压器大修承包给变压器制造厂进行,即认为由制造厂来进

篇二:我的变电检修专业技术工作总结(卜晓晟)

专业技术业务总结

本人于1996年11月至舒城供电公司参加工作,2004到了公司后经过业务技能和岗前培训后,我被分配到舒城供电公司修试所从事变电检修一直工作至今,这十几年来,在各位领导和同事的支持和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都在不断进步,个人综合素质也得到了一定的提高,从刚来时的见习员工,逐步成长为工作负责人。下面就从专业技术角度对我这十几年来的工作做一次总结。

供电企业是一个特殊行业,修试所又是供电企业中技术业务知识要求相对比较高的一个岗位,这个岗位要求从业者具有良好的自身能力和心理素质,这就要求我们应不断的加强学习专业技能,努力学习和掌握电力系统运行方式及其特点,了解我们所管辖及负责维护的变电站主、配网运行情况,同时能根据各类电气设备的需要,掌握相关的如电工基础、电工材料、电力设备及安装等专业知识,能根据现场电气设备运行情况,正确处理电气系统的设备故障以及系列突发性事故,初步了解班组管理和生产技术管理的基本常识,进一步加强自己的业务水平。从1999年参加工作后我积极的跟着修试所的老师傅后面学习实践、操作,渐渐的由一个新学院变成了一个能独立负责一项工作的工作负责人,但是随着对技术业务知识的研究,我越来越发现自己的理论知识严重缺乏。为了努力提高自己的理论基础,我除了平时自己钻研业务书籍外,还参加了合工大的电气工程及其自动化专业的函授本科学习,并取得了本科学历。对于本人来说,获得学历不是重点,学习到系统的电力专业理论知识才是关键。通过理论基础的提高,在于实践相结合,本人的业务水平有了很大的提高,也得到了公司领导的认可。刚开始参加工作的时候,公司的大多数变电站使用的都是油断路器和电磁型操作机构,每年我们都要对这种开关进行拆解、清洗、安装、调试(调行程、测接触电阻)工作。在这些工作过程中,我对这些开关的内部结构进行了深入的了解。这些油开关利用变压器油来灭弧,每次灭弧后都会产生积碳,频繁操作和会造成变压器油劣化。而电磁型操作机构是靠着合闸线圈的吸力来完成合闸过程,其操作电流异常的大,对直流系统要求要比较高。到了2005年,公司投资将所有的油断路器改造成了真空断路器,操作机构也换成了弹簧储能和永磁型机构。这种技术上的革新,给我们带来了非常大的好处,使得我们不需要每年花很大的经历对断路器检修和维护。

在参加工作从事变电检修的十几年中,我经历了很多大大小小的变电设备维护、大小修,变电站技术改造、综自改造,以及新建变电站等等工作,我在其中学到了很多变电检修相关的业务知识,也逐渐成为了修试所的技术业务骨干。2007年我被任命为修试所技术安全员,我从一个技术业务的学员变成了一名技术业务的管理者。为了适应新的角色,我更加努力的钻研新的业务知识,争取在前人的基础上,更加完善修试所的技术工作,能够给公司和所里领导提出新的合理化建议。在自身学习的同时,我还负责指导新进来的员工业务技能,公司近几年招收的都是具有比较好的理论基础的本专业本科生,他们本身就有着很好的理论

基础,所以学习实践业务相对都比较快。在他们身上,我也学到了很多新的观点和理论,这对我也是一种提高。

舒城供电公司修试所的工作任务比较多,不但要负责公司所属变电站的检修、试验,还要负责变电站内的继电保护和远动专业。我在学习变电检修的过程中,还逐步的学习高压试验、继电保护方面的专业技能。虽然工作难度加大了,但是对于我来说,学习的机会更多了。不但我的变电检修专业技术得到提高,而且对高压试验、继电保护也从之前的模糊认识,慢慢地也能参与高压试验、继保工作当中去,于2008年12月通过了电气试验高级工的考试,为变电检修打下了更好的基础,同时多工种的综合工作也让我明白了团队协作的重要性。

2006年7月至2008年9月,修试所先后进行了35KV三沟、钱大山、羊山、南港、干镇、河棚变电站的综合自动化改造。在改造期间,我不但全程参与这几个站的技改和综自改造,还协助所长负责变电检修工作。通过对这几个变电站进行的技术改造和综自化改造,从中我学习到了新设备、新技术相关的知识,对提高变电检修专业技能有着很大的帮助。

从参加工作以来,我全程参与了35KV河棚、百神庙、平田、棠树等8座变电站的新建工作。从开始的一边工作一边学习,到后来我作为专业负责,协助所长,完成了新建变电站一、二次的安装及调试工作。我对变电站的新建流程和各种设备安装、调试方法以及各种安装过程中会出现的细节问题都有着充分的了解。特别是后来我们新建的变电站施工工艺等各个方面都得到了公司领导的认可。从这些变电站的新建、间隔的新增工作中,我能充分感受到电力建设发展的迅速,社会主义经济建设的快速。经济要发展,电力要先行,从侧面来讲,这也是我们为企业创造效益、为国家经济建设增砖添瓦的真实写照。

科技就是生产力,科技创新也是我在修试所的一项重要工作。我积极的参加QC小组活动,2006年,我们的QC小组研究的自耦变改变线路末端电压质量的课题获得了省公司QC活动评比一等奖。2007年开始,我们又开始研究利用改变端电压的办法调节电容器无功输出大小的课题,同样也给公司带来了很大的效益。

总的说来,在这十几年来的变电检修工作中,自已利用所学的专业技术知识应用到生产实践中去,并取得了一些成效,具备了一定的技术工作能力,但是仍然存在着许多不足,还有待提高。在今后的工作中,自已要加强学习、克服缺点,力争自己的专业技术水平能够不断提高。更能适应现代化电力建设的需求。以上就是我从事变电检修工作十多年以来的专业小结。总结是为了去弊存精,一方面通过技术总结,在肯定自己工作的同时又可以看到自己的不足和缺点,在以后的生产和工作中加以改进和提高,精益求精,不断创造自身的专业技术价值,另一方面,通过这次资格评审,从另一侧面看到别人对自已的专业技术水平的评价,从而促使自己更加从严要求自己,不断提升知识水平和劳动技能水平。三人行必有我师,我坚信在日常的工作中相互学习、相互请教,自已的业务水平必定能更上一层楼。活到老,学到老,知识无限的,学习是不可停止的。在今后的工作中,我将以饱满的热情投入到本职工作之中去,更好在电力行业中发挥自

己的技术专长,成为懂技术懂管理的新型人才,为舒城电力事业的发展作出更大的贡献。

篇三:变压器大修总结报告

  以上就是这篇范文的全部内容,涉及到检修、工作、检查、技术、开关、变压器、专业、学习等范文相关内容,希望网友能有所收获。

相关热词搜索:检修 变压器 技术 变压器检修心得 变压器检修800字实训报告

相关文章
最新文章

Copyright © 2008 - 2020 版权所有 人事培训网

工业和信息化部 湘ICP备14009742号-22