1.安装任何线路和设备,都要先接好设备和线路,再接通电源。严禁先接通电源后,再接通电源以

下的线路和设备。

2.线路和设备安装好后,应先用摇表检查绝缘后,再通电进行试验。

3. 电器或线路拆除后,可能来电的线头必须用电工绝缘布包扎好。

4. 高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。

5.在高压设备及重要低压点盘与干线上工作时,必须由专职电力调度或分管领导人签发工作票,由值班负责停电、验 电、装设接地线、悬挂标示牌与装设临时遮栏,会同工作负责人检查并办理好许可签

字手续后,方能进行工作。工作时必须有两人以上一起工作。

6.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表1规定的设备,必须停电.距离大于表1但小于表2规定的设备,必须在距离带电部分不小于表1的距离处装设牢固的临时遮栏。否则必须停电。带电部分只能在工作人员的正面或一侧。带电部分在工作人员的后面或两侧,无可靠措施者,

必须停电。

表1 工作人员工作中正常活动范围与

带电设备的安全距离

表2 设备不停电时的安全距离

2.值班时要经常不断对各种运行仪表进行检查,看是否有变动情况。

3. 送电时根据工作票详细检查设备仪表有无损坏,短路、松动现象,检查确定是否良好,穿戴

好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后要挂明显的指示牌。

4.停电时同样根据操作票检查开关,要戴好绝缘护具,一人监护,一人操作,操作完毕后即挂上

明显的指示牌。

5.交班时交班人要详细交待本班一切运行情况和有关文件及口头通知。

6.接班人应提前15分钟到达工作岗位,要检查各种设备和护具,并问明一切运行情况,经双方

无意见即在交接簿上签字按班。

7.如在交班时发生故障,应由交班者负责,接班者协助处理完后,方可进行交班。

8.如到接班时接班人员未到或有病,酒醉等情况,交班者不得脱离工作岗位,必须通知有关人员

(科思想汇报专题、车间、班长)检查,处理后方可离开。

9.对本站所有安全绝缘护具要定期检查和作耐压试验。

维修电工

1.电气设备不准在运行中拆卸修理,必须在停机后切断设备电源,取下熔断器,挂上“有人工作,

禁止合闸”的标示牌,并验明无电后,方准按工作票要求进行工作。

2.检修更换插接母线分线盒和保险,不准带负荷分合。

3.检修动力配电箱或更换保险时,要停电进行不准带负荷分合电源刀闸。

4. 检修时照明灯应用36v安全电压,灯泡应加安全护罩。

5.在静电电容器组回路上工作前,至少要等待5分钟后方准接地,并开始工。

6.应注意对熔体的选择与更换。

7.拆装电气设备必须使用相应的或专用的工具。

8.每次维修结束时,必须清点工具、零件、材料等,以防遗失或遗留在设备内。

篇二:内线安装电工

内线安装电工

1.电工为特种作业人员,身体检查合格,并经专业安全技术学习、训练和考试合格,取得《特种作业人员操作证》和《上岗证》后,方能独立操作。

2.用手动弯管器弯管时,操作位臵必须选择宽阔平坦地点。严禁站立在沟旁和高空房沿无护拦处操作。要精神集中,操作人员一定要错开所弯的管子,以免弯管器滑脱摔伤。

3.二人以上套管子丝时,必须协调一致。在调扳牙时,扳把两侧不得站人,防止套丝扳打伤人。断管时拉锯不可用力过猛,以防锯条折断伤手。断管后先用圆锉或铣刀去毛刺,不能先用手指去摸。

4.用火弯管时,必须将砂子炒干,木楔堵紧管口。管子加热时,管口处禁止站人,以防放炮伤人。

5.剔槽打眼时,锤把必须牢固,不得松动。錾子应无飞刺,剔混凝土槽、范文写作打望天眼时,必须带好防护眼镜。使用大锤打眼时,禁止用手掌錾子,必须用火钳掌錾子,以免大锤伤手、伤人。握锤把时不许戴手套。打锤人应站在掌錾子人侧面,严禁站在对面。

6.扫管、穿铜键和穿线时,双方要一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛,以免伤手。

7.削线头时刀口要向外,削线时不能过猛,防止削在手指上。

8.用大锤砸地极时,要注意适当高度,锤砸下时,要稳、准,注意飞锤。扶地极要在侧面,不能摇晃,最好用大钳卡紧,人距地极要远些,以免被打伤。

9.平整角钢时,要二人配合好,步调一致,平行操作,以防震手。

10.在高空作业时,应遵守《高空作业安全规定》,必须扎好安全带,戴好安全帽。高处工作传递物件不得上下抛掷。

11.在带电设备附近工作时,禁止使用钢卷尺测量。

12.使用电动工具时,应戴绝缘手套,并站在绝缘垫上。电动工具的外壳必须接地。严禁将电动工具的外

壳接地线和工作零线拧

最全面的范文参考写作网站在一起插入插座。必须使用两线带地或三线带地插座,或者将外壳接地线单独接到接地干线上,以防接触不良时引起外壳带电。用橡胶套软电缆连接移动设备时,专供接零的芯线上不许有工作电流通过。

13.使用喷灯时,油量不得超过容积的四分之三,打气要适当。不得使用漏油、漏气的喷灯。在高压设备附近使用喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10千伏及以下者不得小于1.5米;电压在10千伏以上者不得小于3米。不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关及易燃物附近将喷灯点火。

14.使用梯子时,梯子与地面之间的角度以60度左右为宜。在水泥地面上使用梯子时要有防滑措施,没有搭勾的梯子在工作中要有人扶持。使用人字梯时拉线必须牢固,不准使用钉子钉成的梯子。

15.电气设备的金属外壳必须接地,接地线要符合标准。有电设备不准断开外壳接地线。电气施工应遵守电气安装规范。

16.电器或线路拆除后,可能来电的线头,必须及时用绝缘包布包扎好。高压电动机或电器拆除后,遗留线头必须短路接地。

17.安装灯头时,开关必须接在火线上,灯口螺丝必须接在零线上。

18.在高压设备及重要低压总盘与干线上工作时范文TOP100,必须由领导人签发工作票,并由值班人员停电、验电、装设接地线,悬挂警示牌,架设临时遮栏,工作时必须二人以上一起工作。

19.高压设备停电工作时,距离工作人员工作中正常活动范围内小于表4规定的设备必须停电。距离大于表4但小于表3规定的设备,必须在距带电部分不小于表4的距离处装臵牢固的临时遮拦。否则必须停电。

表3设备不停电时的安全距离

表4 工作人员工作中正常范围与带电设备的安全距离

20.停电时必须切断各回线可能来电的电源。不能只拉开油开关进行工作,而必须拉开刀闸,使各回线至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低两侧断开,电压互感器的一二次熔断器都要取下,油开关的操作电源要断开,刀闸的操作把手要锁住。

21.检修设备导体,应用专用接地线接地,并三相短路。对可能送电至停电设备的各回线,或停电设备可能产生感应电压的,都要装设接地线,使工作地点处在各接地线的中间。工作中检修人员不许自行装拆或未经值班员许可变动接地线。

22.在电容器组回路上工作时,必须将电容器逐个对地放电,并接地。

23.凡一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸,其操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险”的警示牌。工作地点应悬挂“应在此工作”警示牌。

24.低压回路停电检修时,应断开电源,取下熔断器。在刀闸把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。

25.工作结束后,工作人员应清扫、整理现场,工作负责人应进行周密的检查。待全体工作人员撤离工作现场后,向值班人员详细交待工作内容和问题,并且共同检查,然后办理工作交接班手续。

26.在带电设备附近工作时,必须设专人监护。带电设备只能在工作人员的前面或一侧,否则应停电进行。

27.低压设备带电工作时,应设专人监护,工作中要戴工作帽,穿长袖衣服,戴绝缘手套,用有绝缘柄的工具,并站在干燥的绝缘

物上进行工作。相邻相的带电部分应用绝缘板隔开。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。

28.在带电的电流互感器二次回路上工作时,要严防电流互感器二次侧开路产生高电压。断开电流回路时,必须使用短路片或短路线在电流互感器二次侧的专用端子上短路。严禁用导线缠绕。工作中不得将回路的永久接地点断开。工作时必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

29.在高压室内使用梯子工作时,要注意安放位臵,使梯子即使倒下时也不致接近带电部分。

30.在高压室内搬动梯子、管子等长物时,应放倒后两人搬运,并和带电部分保持足够的安全距离。

篇三:内线安装电工安全操作规程